家里厨房卫生间是经过水电改造的,一般情况下这种水电改造的验收标准是什么?有谁知道水电改造之后的验收规范是什么吗?
1、强、弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉处要用锡箔纸相隔确保无干扰,强、弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒)。线槽应横平竖直(吊顶除外)。
2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强、弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内,同类照明的几个同路可穿入一根管内,但管内导线总数不得多于8根。
3、在穿电源插座时,线盒内预留导线长度为150mm,在布吊顶灯头线时,一定要火线进开关,零线进灯头。
4、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
5、卫生间插座应为防溅型。
6、照明主干线为2.5mm2BV,支线可用1.5mm2BV,最好用2.5mm2BV,插座/空调挂机用线为4.0mm2BV,接地用线为2.5mm2BV以上,空调柜机及特大功率用线为6.0mm2BV。空调及大功率电器应单独走一路。
7、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为3-4个单片数),严格按设计好的各路空开及布线。配电箱安装必须有可靠的接地连接
8、在墙面开线槽时,横向线槽在同一平面上不得超过50㎝,除厨房和卫生间外。
9、线管内的电线不能有接头存在,线管连接得加装缩节。
10、厨房、卫生间的强电线管,严禁走地,只能走墙走顶。
11、平同回路的电线不能同穿一根管内,尤其是地线不能共用。